Bonjour,
débutante sur pléiades, je modélise une maison passive sur le logiciel. Cette maison va donc se passer de systeme de chauffage.
La ventilation sera une VMC double flux, et je me demandais quel type de scénario de température je devrais définir pour mes différentes zones (sachant qu'en réalité c'est la VMC DF qui servira de chauffage avec une batterie associé si air extérieur trop froid) ou s'il n'en faut pas?
Merci d'avance pour votre réponse
consigne de température en maison passive
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: consigne de température en maison passive
Bonjour,
Pour savoir si votre bâtiment est bien passif, il va bien sûr vous falloir ajouter une consigne de température (20°C monotone) !
Si vous ne mettez pas de chauffage, vous aurez du mal à voir si vos besoins sont bien en dessous de 15 kWh/m²/an, par exemple
Pour savoir si votre bâtiment est bien passif, il va bien sûr vous falloir ajouter une consigne de température (20°C monotone) !
Si vous ne mettez pas de chauffage, vous aurez du mal à voir si vos besoins sont bien en dessous de 15 kWh/m²/an, par exemple
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: consigne de température en maison passive
Je fais remonter cette conversation car je vais travailler sur un projet de maison passive en rénovation : existe-t-il une valeur différente des 15 kWh/m²/an cité par Olivir, pour un calcul std, en rénovation ?
Nous sommes bien d'accord que les 15 kWh/m²/an ne concernent que les besoins de chauffage
Nous sommes bien d'accord que les 15 kWh/m²/an ne concernent que les besoins de chauffage
Re: consigne de température en maison passive
Bonjour,
Les 15kWh/m² correspondent bien aux besoins de chauffage uniquement.
En rénovation ce critère est relevé à 25kWh/m² ou 20kWh/m² (en fonction du climat).
Il y a d'autres critères à respecter et notamment l'étanchéité à l'air et une consommation maximale en énergie primaire en prenant en compte tous les postes.
Vous pouvez retrouvez les critères ici : https://passipedia.org/_media/picopen/e ... r_lamp.pdf
Sachant que pour la rénovation c'est le label EnerPHit.
Les 15kWh/m² correspondent bien aux besoins de chauffage uniquement.
En rénovation ce critère est relevé à 25kWh/m² ou 20kWh/m² (en fonction du climat).
Il y a d'autres critères à respecter et notamment l'étanchéité à l'air et une consommation maximale en énergie primaire en prenant en compte tous les postes.
Vous pouvez retrouvez les critères ici : https://passipedia.org/_media/picopen/e ... r_lamp.pdf
Sachant que pour la rénovation c'est le label EnerPHit.
Re: consigne de température en maison passive
merci pour les infos