PAC air/eau et température de départ du chauffage

Message par olivir » 08 avr. 2024 11:28

Bonjour,

Les PAC air/eau ne peuvent pas toujours fournir une température de départ d'eau chaude constante toute l'année. La température du chauffage descend parfois rapidement en même temps que les degrés extérieurs. J'ai l'exemple d'une machine qui assure 54°C à partir de -4°C, mais 50°C entre -7 et -4°C puis 48°C entre -14 et -7°C.

Comment est-ce pris en compte par Pléiades ? Simplement par le manque de puissance ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 149
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: PAC air/eau et température de départ du chauffage

Message par Louis » 08 avr. 2024 14:42

Bonjour,
En SED, les systèmes sont repris de la méthode Th-BCE.
Donc pour les températures de départ, on retrouve la mention du calcul au chapitre 8.7.3.3.2.6.1 (si je ne me trompes pas)
C'est directement lié avec la nouvelle fonctionnalité de pouvoir définir la loi d'eau au niveau des émetteurs (toujours en SED).

Donc plus il fait froid, plus votre température de départ sera basse, et donc le calcul du COP considèrera un régime de température aval plus bas.
Jusqu'à atteindre les limites de la PAC.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2544
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: PAC air/eau et température de départ du chauffage

Message par olivir » 08 avr. 2024 14:48

Oui, mais j'ai une chaudière gaz derrière pour remonter la température. Ça se passe comment dans ce cas ? je ne peux pas jouer avec la loi d'eau puisque la chaudière rattrape le "manque" en température.

PS : le §8.7 c'est la ventilation naturelle dans les règles Th-BCE.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre