Bonjour,
Je cherche à modéliser le chauffage d'un bâtiment avec le module STd. J'ai dont entré une température de consigne à 20°C, et mis en place des convecteurs électriques en émetteurs chaud. Cependant, si la température de consigne est bien respectée en hiver, j'observe une forte surchauffe en été, comme si le chauffage continuait à fonctionner pleinement même lorsqu'il n'en a pas besoin.
Savez vous d'où peut provenir cette erreur ?
Merci d'avance pour votre aide
Surchauffage en été
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 697
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Surchauffage en été
Êtes-vous sûr que ces surchauffes n'ont pas une autre origine (apports solaire, puissances dissipées, défaut de ventilation, etc.) ? Pour vérifier si le chauffage fonction en été, jetez un oeil aux graphiques de puissance de chauffage (calcul de STD, uniquement).
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Omniscient
- Messages : 762
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Surchauffage en été
Aussi dans l'onglet STD, dans l'arborescence au niveau du Projet, vous avez les dates de début et de fin de la saison de chauffage.
Votre scénario de consigne de chauffage ne sera pas appelé en dehors de la saison de chauffage
Votre scénario de consigne de chauffage ne sera pas appelé en dehors de la saison de chauffage
Re: Surchauffage en été
Re-Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses. Après maintes recherches j'ai remarqué que c'était bien les apports solaires qui causaient mes surchauffes. Cependant, la situation géographique de mon bâtiment fait que ces apports solaires ne devraient pas avoir tant d'impact sur la température. Ainsi, je me demandais si il y avait d'autres paramètres que l’albédo et l'orientation du bâtiment sur lesquels jouer pour diminuer ces apports solaires.
Merci d'avance,
Merci pour vos réponses. Après maintes recherches j'ai remarqué que c'était bien les apports solaires qui causaient mes surchauffes. Cependant, la situation géographique de mon bâtiment fait que ces apports solaires ne devraient pas avoir tant d'impact sur la température. Ainsi, je me demandais si il y avait d'autres paramètres que l’albédo et l'orientation du bâtiment sur lesquels jouer pour diminuer ces apports solaires.
Merci d'avance,
Re: Surchauffage en été
Oui ce sont des facteurs pertinents.
Mais je ne sais pas si c'est possible de modifier l'état de surface du sol extérieur.
Mais je ne sais pas si c'est possible de modifier l'état de surface du sol extérieur.
-
- Omniscient
- Messages : 762
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Surchauffage en été
Protections solaires ?
Facteur solaire du vitrage ?
Masques (casquettes ?)
Facteur solaire du vitrage ?
Masques (casquettes ?)