Bonjour (c'est encore moi ! je suis en plein dans la STD en ce moment...)
Je voudrais savoir comment se débrouille P+C lorsque l'on spécifie un pas de calcul inférieur à 1 heure ?
Étant donné que le fichier météorologique a un pas de temps de 1 heure, P+C fait-il une interpolation ?
Merci d'avance
Les pas de temps inférieurs à une heure
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Confirmé
- Messages : 19
- Inscription : 14 mars 2011 00:02
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Les pas de temps inférieurs à une heure
Bonjour,
Le fait de diminuer le pas de temps de calcul permet au logiciel d'effectuer les calculs des valeurs intermédiaires sur un pas de temps intermédiaire.
Ainsi, si l'on prend un pas de temps de 1/2h, le logiciel calculera les températures résultantes au bout d'une demi-heure, puis avec ces valeurs intermédiaires effectuera les calculs sur la demi-heure suivante.
Cordialement.
Le fait de diminuer le pas de temps de calcul permet au logiciel d'effectuer les calculs des valeurs intermédiaires sur un pas de temps intermédiaire.
Ainsi, si l'on prend un pas de temps de 1/2h, le logiciel calculera les températures résultantes au bout d'une demi-heure, puis avec ces valeurs intermédiaires effectuera les calculs sur la demi-heure suivante.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Confirmé
- Messages : 19
- Inscription : 14 mars 2011 00:02
Re: Les pas de temps inférieurs à une heure
Oui d'accord, mais si la donnée météo n'existe que pour 17h, 18h, 19h... avec quelles sollicitations extérieures P+C fait-il ses calculs à 17h30, 18h30 ... ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Les pas de temps inférieurs à une heure
Le logiciel Pleiades+Comfie considère la température extérieure constante sur l'heure entière.
Cordialement.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Confirmé
- Messages : 19
- Inscription : 14 mars 2011 00:02
Re: Les pas de temps inférieurs à une heure
Je vous remercie !