Bonjour,
Petite interrogation au niveau de la saisie des émetteur d'ECS:
Je suis sur un bâtiment à usage d’habitation collective avec une production d'ECS collective en sous sol, avec ballon tampon et réseau de distribution bouclé.
Prenons l'exemple de 4 logements par étage ce répétant à l'identique sur 10 niveaux.
J'hésite entre 3 types de saisies:
- créer une émission par logements, toutes reliées à mon réseau défini au niveau de ma génération afin de pouvoir sélectionné "utiliser la longueur en volume chauffé par défaut"
- Créer un émission pour chaque regroupement de logements strictement identique au niveau des équipements ainsi que de la distribution.
Sur ce deuxième point faut-il saisir nombre de logements desservis : 10 (dans mon cas) et Nombre de distributions strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent 1 et longueur total de la distribution 15ml (longueur correspondante pour un logement)
ou
faut-il saisir nombre de logements desservis : 10 (dans mon cas) et Nombre de distributions strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent 10 et longueur total de la distribution 15ml (longueur correspondante pour un logement)
Ces 3 solutions ne donnent pas le même résultat, que faire??
Emission D'ECS
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 21 sept. 2012 15:53
- Localisation : Rennes
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 864
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Emission D'ECS
Bonjour,
Pour reprendre votre cas, pour moi, il n'y a pas de découpage à faire par palier.
3 saisies sont à mon avis conformes (et devraient donner des résultats similaires ou presque):
- créer une émission par logements (attention: avec les bons % de surface traité), toutes reliées à mon réseau défini au niveau de ma génération afin de pouvoir sélectionné "utiliser la longueur en volume chauffé par défaut", comme vous l'avez fait en 1: saisie un peu lourde et plus longue à traité par le moteur.
- Créer une émission globale de typologie de logements au niveau des équipements ainsi que de la distribution. "X" logements desservis par type (F1, F2 etc...) couvrant "Y" % de la surface du groupe et "X" distributions strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent et "Z" ml de longueur total de la distribution (longueur correspondante pour un type de logement).
- Créer une émission globale de logements au niveau des équipements ainsi que de la distribution. 40 logements desservis dans votre cas couvrant 100% de la surface du groupe et 40 distributions strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent et longueur total de la distribution 15ml (longueur correspondante moyenne pour un logement).
La dernière solution est la plus simple et doit être de fait privilégiée.
Pour reprendre votre cas, pour moi, il n'y a pas de découpage à faire par palier.
3 saisies sont à mon avis conformes (et devraient donner des résultats similaires ou presque):
- créer une émission par logements (attention: avec les bons % de surface traité), toutes reliées à mon réseau défini au niveau de ma génération afin de pouvoir sélectionné "utiliser la longueur en volume chauffé par défaut", comme vous l'avez fait en 1: saisie un peu lourde et plus longue à traité par le moteur.
- Créer une émission globale de typologie de logements au niveau des équipements ainsi que de la distribution. "X" logements desservis par type (F1, F2 etc...) couvrant "Y" % de la surface du groupe et "X" distributions strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent et "Z" ml de longueur total de la distribution (longueur correspondante pour un type de logement).
- Créer une émission globale de logements au niveau des équipements ainsi que de la distribution. 40 logements desservis dans votre cas couvrant 100% de la surface du groupe et 40 distributions strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent et longueur total de la distribution 15ml (longueur correspondante moyenne pour un logement).
La dernière solution est la plus simple et doit être de fait privilégiée.
pierre yves a écrit :Bonjour,
Petite interrogation au niveau de la saisie des émetteur d'ECS:
Je suis sur un bâtiment à usage d’habitation collective avec une production d'ECS collective en sous sol, avec ballon tampon et réseau de distribution bouclé.
Prenons l'exemple de 4 logements par étage ce répétant à l'identique sur 10 niveaux.
J'hésite entre 3 types de saisies:
- créer une émission par logements, toutes reliées à mon réseau défini au niveau de ma génération afin de pouvoir sélectionné "utiliser la longueur en volume chauffé par défaut"
- Créer un émission pour chaque regroupement de logements strictement identique au niveau des équipements ainsi que de la distribution.
Sur ce deuxième point faut-il saisir nombre de logements desservis : 10 (dans mon cas) et Nombre de distributions strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent 1 et longueur total de la distribution 15ml (longueur correspondante pour un logement)
ou
faut-il saisir nombre de logements desservis : 10 (dans mon cas) et Nombre de distributions strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent 10 et longueur total de la distribution 15ml (longueur correspondante pour un logement)
Ces 3 solutions ne donnent pas le même résultat, que faire??
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
-
- Habitué
- Messages : 28
- Inscription : 30 juil. 2009 09:50
- Localisation : Montpellier
- Contact :
Re: Emission D'ECS
Bonjour,
Pour un projet de logements collectifs avec une production d'ECS par des chaudières murales gaz à condensation individuelles, j'ai coché "utiliser la longueur en volume chauffé par défaut" au niveau de l'émission ECS.
Par contre, cette longueur est nulle dans la fiche récapitulative standardisée d'étude thermique...
Faut-il donc saisir absolument une valeur pour la longueur en volume chauffé?
Merci d'avance pour vos retours.
Pour un projet de logements collectifs avec une production d'ECS par des chaudières murales gaz à condensation individuelles, j'ai coché "utiliser la longueur en volume chauffé par défaut" au niveau de l'émission ECS.
Par contre, cette longueur est nulle dans la fiche récapitulative standardisée d'étude thermique...
Faut-il donc saisir absolument une valeur pour la longueur en volume chauffé?
Merci d'avance pour vos retours.
Hélène SINGEZ
CAeP Ingénierie - http://www.caep-concept.com/ingenierie
CAeP Ingénierie - http://www.caep-concept.com/ingenierie
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 864
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Emission D'ECS
Non, il s'agit à priori d'un erreur de sortie de la fiche, la valeur ne devrait pas apparaitre.
Je vous conseille de faire le test avec en maintenant la longueur à zéro et sans valeur par défaut pour la longueur en volume chauffé et de vérifier que le résultat change bien.
Je vous conseille de faire le test avec en maintenant la longueur à zéro et sans valeur par défaut pour la longueur en volume chauffé et de vérifier que le résultat change bien.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
-
- Habitué
- Messages : 28
- Inscription : 30 juil. 2009 09:50
- Localisation : Montpellier
- Contact :
Re: Emission D'ECS
En prenant en compte une valeur nulle, les résultats changent effectivement.
Sera-t-il possible, lors de votre prochaine mise à jour, de modifier la fiche récapitulative standardisée en indiquant que la longueur prise en compte est celle par défaut (et non une valeur nulle)?
Merci d'avance.
Sera-t-il possible, lors de votre prochaine mise à jour, de modifier la fiche récapitulative standardisée en indiquant que la longueur prise en compte est celle par défaut (et non une valeur nulle)?
Merci d'avance.
Hélène SINGEZ
CAeP Ingénierie - http://www.caep-concept.com/ingenierie
CAeP Ingénierie - http://www.caep-concept.com/ingenierie
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 864
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Emission D'ECS
La fiche récapitulative RSET n'est pas mis en place par nos soins sur ce point mais par le CSTB. Nous allons leur remonter ce problème.