Rafraichissement nocturne

Message par Jonath » 10 déc. 2013 12:38

Bonjour,

Je me pose des questions sur la formulation des conditions en ventilation nocturne RT :

Enclenchement, je suppose que cela signifie : mise en route de la ventilation.
Déclenchement, par opposition, cela signifierai : arrêt du système de ventilation.

En condition de T° intérieure, on a :
- Enclenchement (mise en route) si T° int supérieure à un certain niveau, OK
- Déclenchement (mise à l'arrêt) si T° int inférieure à un certain niveau, OK

En condition de T° extérieure, par contre on a :
- Déclenchement (mise à l'arrêt) si T° ext inférieure à un certain niveau, (???)
- Déclenchement (mise à l'arrêt) si T° int inférieure d'un certain niveau à la température extérieure, (OK)

N'y a-t-il pas une erreur de formulation pour les conditions de T° extérieure ? Ce ne serai pas plutôt enclenchement pour la première condition ?
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Jonath
Omniscient
Messages : 761
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Rafraichissement nocturne

Message par Jonath » 10 déc. 2013 14:14

J'en profite pour vous demander vos astuces pour le calcul de Tic.

Plus j'en fait, et plus je me dis que ce calcul de Tic, c'est n'importe quoi. En logement, je n'ai jamais eu aucun problème de Tic, même sur des maisons mal conçues et mal équipées (maison ossature bois "d'archi" pleines de vitrages sans protection = aucun problème de Tic)

Par contre, je suis sur un projet de centre commercial, et j'ai énormément de mal à le rendre conforme en Tic, et surtout, les solutions traditionnelles pour régler le problème ne jouent quasiment pas :
- grande casquette au sud => aucun impact
- ventilation nocturne (cf ci dessus) => aucun impact
- protection solaire extérieures => impact très faible
- vitrage à contrôle solaire => impact très faible

J'ai finalement réussi à le rendre conforme tout juste (39.7 pour 39.8 ) en mettant inertie lourde (plancher béton sur terre plein + mur parpaing ITE), mais je ne suis même pas sur que ce soit justifié vu la surface de mur par rapport à la taille du bâtiment.

Du coup je voulais avoir votre retour sur ce fichu calcul de Tic ? Y a t-il un paramètre essentiel que j'oublie ? Est ce que vous avez des astuces ?
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Rafraichissement nocturne

Message par Caeli » 10 déc. 2013 19:23

Oui la Tic RT ne sert à rien ni en conception ni en vérification...

Pour tes commerces regarde peut-être côté apports internes et notamment éclairage?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Jonath
Omniscient
Messages : 761
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Rafraichissement nocturne

Message par Jonath » 10 déc. 2013 19:37

Oui, je pense que ça vient de là, surtout qu'à coté j'ai des consos énormes d'éclairage, et des consommations ridicules de chauffage.

Mais sur quel paramètre puis je jouer pour réduire ces conso d'éclairage ?
La puissance installée par m² ?

Vu que je n'ai aucune info, je suis parti sur les puissances par défaut, mais je ne me rends pas compte si c'est réaliste ou pas par rapport à la réalité ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Rafraichissement nocturne

Message par Caeli » 11 déc. 2013 06:57

Oui pour réduire tes consos d'éclairage il faut aller modifier la puissance au m² dans ton équipement.

Après je n'ai jamais fait l'exercice par rapport à la Tic, c'est juste une idée.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 864
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Rafraichissement nocturne

Message par Ludovic_B » 13 déc. 2013 13:57

Précision sur le calcul de la tic, il y a 2 modes de calcul de la tic: Th EB ou Th EC. c'est à dire que le calcul de tic peut être fait en mode bbio (Th EB sans les équipements) ou en mode Cep ( Th EC avec les équipements). Le calcul est effectué en mode Bbio si le groupe est de catégorie Ce1 mais refroidi, sinon il est réalisé en mode Th EC.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Répondre