Le module RTex prend-il en compte le coefficient de CEP de 0.6?

Car pour deux études similaires (juste un changement de chaudière) j'obtiens les résultats suivants:
- 1 chaudière gaz à condensation : CEP =115
- 1 chaudière bois (granulé): CEP=92

Soit une diminution du CEP de 23 kWhep/m²/an pour le passage de la chaudière gaz à bois, cela me semble être une diminution trop faible. D'après un calcul estimatif, l'on devrait avoisiner une diminution d'environ 40 kWhep/m²/an (grâce au coefficient 0.6).

Cordialement,

Re: Coefficient CEP bois

Publié : 28 janv. 2016 12:50
par Régis
Oui, il le prend bien en compte.
Le Cep de 115 concernant que la consommation de chauffage ?
Si non, il faudrait voir quelle est la part de chauffage dans le Cep obtenu.

Re: Coefficient CEP bois

Publié : 28 janv. 2016 13:54
par Jonath
Vos 2 chaudières ont probablement des rendements différents, non ?