Bonjour tout le monde,

Je reviens vers vous, cette fois, pour un soucis au niveau des ponts thermiques.

Une fois mon export en gbxml effectué depuis revit, je vérifie la cohérence de ma maquette sous bim pléiades, notamment la bonne reconnaissance des différents ponts thermiques.

Je me pose maintenant la question suivante : certains ponts thermiques sont jugés "inutiles" par bim pléiades, est-il possible de les forcer comme étant utile (depuis bim pléiades ou P+C) et donc pouvoir les affecter?

Merci d'avance pour vos réponses

Cordialement

Bastien JAUBERT

Re: Ponts thermiques inutiles

Publié : 13 nov. 2017 18:10
par Jean-Pierre_J
Bonjour,

Les ponts thermiques dits "inutiles" sont les ponts thermiques n'ayant pu être classés. Cela regroupe :
  • - les "ponts thermiques" à l'intérieur du bâtiment,
  • - les ponts thermiques qui, du fait de la modélisation du bati dans la maquette numérique, n'ont pas été identifiés (pas d'adjacence entre les parois, en général),
  • - les ponts thermiques en doublon.
Il n'est pas possible de les affecter dans Pleiades BIM. Cependant, il est tout à fait possible d'en créer de nouveaux dans Pleiades (P+C soit très prochainement Pleiades Editeur).

Cordialement

Re: Ponts thermiques inutiles

Publié : 13 nov. 2017 21:01
par BastienJ
Merci pour la réponse, c'est ce que je craignais.


Je donc essayer de les corriger au maximum avant d'importer et je finirai à la main.

Merci pour l'info de la sortie de l'éditeur aussi, je n'étais pas au courant


Bonne soirée