Cassette à détente directe

Message par slaurent58 » 16 mai 2018 16:00

Bonjour,

Je souhaite saisir en calcul RT Ex. un système multi-splits. Pour le générateur pas de Pb, je saisis ma PAC air/air dans la base Edibatec. Mais pour l'émetteur, que dois-je saisir?, je ne trouve pas d'émetteur de type cassette à détente directe.
Merci de votre aide,

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3386
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Cassette à détente directe

Message par Régis » 17 mai 2018 09:43

II vous faut faire avec les choix du menu déroulant proposés par la méthode.
Voici comment je vous propose de la paramétrer :
2018-05-17_10h41_15.png
-Le menu déroulant ou est sélectionné "ventilo convecteur" est purement descriptif et n'a pas d'impact sur les calculs.
-Dans le 2em menu déroulant, ce qui correspond le mieux est "Soufflage d'air".
-Les puissances correspondant aux différentes vitesses devront êtres paramétrées à 0 car les consommations correspondantes sont déjà prise en compte via le cop de la PAC.
-Il n'y a pas de régulation de la batterie à débit d'eau régulée, on sélectionne donc "Autre cas".

Ici la page du manuel correspondante.
Suite à votre question, je viens de compléter ce manuel avec cet exemple.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

slaurent58
Novice
Messages : 2
Enregistré le : 28 déc. 2016 16:07

Re: Cassette à détente directe

Message par slaurent58 » 17 mai 2018 13:44

Merci pour cette réponse claire.
Cordialement,