Bonjour,
Je n'arrive pas à comprendre comment sur mon bâtiment je peux prévoir de dimensionner ma génération de chauffage à 423 kW (issu de ma calcul de déperditions) au global alors que, lorsque je dimensionne mes équipements émetteurs chauds, par pièce, j'arrive à un total de 357 kW, auquel il faut que j'ajoute 107 kW de prétraitement d'air neuf.
Est-ce bien possible et conforme ou ai-je pu rater quelque chose dans ma saisie?
Doit on bien prévoir une génération pouvant fournir 423 kW et des émetteurs par pièce capable (au cumul) de fournir 357 kW?
Ne devrait-on pas arriver à un cumul pièce par pièce (357 kW) et prétraitement d'air neuf (107 kW), soit 464 kW au global, égal ou au moins inférieur au calcul de ma puissance de génération (calculée à 423 kW), qui doit justement fournir la puissance nécessaire pour les émetteurs ET le prétraitement d'air neuf?
Pour le dimensionnement de mes émetteurs de chauffage par pièce, doit-on bien bien prendre uniquement la puissance totale calculée pour la pièce, sans ajout de la puissance de prétraitement d'air neuf?
L'aide PLEIADES indique "les infiltrations par pièce sont multipliées par 2 par rapport aux infiltrations globales sur le bâtiment, pour prendre en compte le fait qu'elles rentrent par une façade. " -> Elles rentrent pourtant également par une façade aussi concernant les infiltrations globales au bâtiment, non?
Merci pour votre aide ou vos éclairages,
Xavier
Quelle Puissance à vraiment prendre en compte?
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Quelle Puissance à vraiment prendre en compte?
Voici un peu de lecture.
Ces résultats sont bien cohérents.
Le dimensionnement de la génération prévoit bien d'alimenter le prétraitement et le traitement.
Ces résultats sont bien cohérents.
Le dimensionnement de la génération prévoit bien d'alimenter le prétraitement et le traitement.
Le logiciel fait ce que demande la norme EN 12831.xavier76 a écrit : ↑24 mars 2020 19:14 L'aide PLEIADES indique "les infiltrations par pièce sont multipliées par 2 par rapport aux infiltrations globales sur le bâtiment, pour prendre en compte le fait qu'elles rentrent par une façade. " -> Elles rentrent pourtant également par une façade aussi concernant les infiltrations globales au bâtiment, non?