Bonjour,
* Première question :
En RT-EX, je voudrais mettre une PAC air/eau pour le chauffage avec un appoint "électrique Chauffage avec fluide aval eau".
On peut le faire en RT2012 sans problème, en mettant aussi des priorités : priorité 1 pour PAC, priorité 2 pour appoint.
Quand je le fais en RT-Ex, déjà je n'ai pas pas accès au réglage des priorités. Ensuite, quand je lance le calcul, il plante.
Donc, ce montage est-il possible en RT-EX ?
* Deuxième question :
En RT-Ex, le rendement de la PAC est-il affecté par l'émetteur ou la loi d'eau ?
Je prends une PAC et ensuite je déclare un émetteur radiateur. Je ne dois pas renseigner ma température de départ comme en RT2012. Donc j'ai supposé qu'en choisissant "Radiateur chaleur douce après 2000" il considérait une loi d'eau de type 55/50°C. Et que pour le type "plancher chauffant" on devrait être dans les 35/30°C. Et enfin que pour le type "Autre émetteur avant 1980" on devrait être en 80/60°C.
Et bien figurez-vous qu'en gardant ma même PAC basse température, avec des valeurs certifiées uniquement à 32.5°C et 42.5°C, j'obtiens une meilleure Cep avec les "Autre émetteur avant 1980", ensuite "Radiateur chaleur douce après 2000" et en dernier "plancher chauffant après 2000"... c'est normal docteur ? en conclusion, plus l'émetteur est basse température, moins bonne est la Cep.
Merci
Chauffage PAC avec appoint élec et loi d'eau
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Expert
- Messages : 106
- Inscription : 06 avr. 2018 10:11
- Localisation : 70000 Quincey
- Contact :
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Chauffage PAC avec appoint élec et loi d'eau
A priori, oui, ce montage est possible.Romain Munier a écrit : ↑24 juin 2020 19:14 quand je lance le calcul, il plante.
Donc, ce montage est-il possible en RT-EX ?
Le calcul plante et indique quoi comme message ?
Peut-être trouverez-vous ici la réponse à votre question.
Le rendement de la PAC il affecté par l'émetteur ET la loi d'eau.Romain Munier a écrit : ↑24 juin 2020 19:14 * Deuxième question :
En RT-Ex, le rendement de la PAC est-il affecté par l'émetteur ou la loi d'eau ?
Je prends une PAC et ensuite je déclare un émetteur radiateur. Je ne dois pas renseigner ma température de départ comme en RT2012. Donc j'ai supposé qu'en choisissant "Radiateur chaleur douce après 2000" il considérait une loi d'eau de type 55/50°C. Et que pour le type "plancher chauffant" on devrait être dans les 35/30°C. Et enfin que pour le type "Autre émetteur avant 1980" on devrait être en 80/60°C.
Et bien figurez-vous qu'en gardant ma même PAC basse température, avec des valeurs certifiées uniquement à 32.5°C et 42.5°C, j'obtiens une meilleure Cep avec les "Autre émetteur avant 1980", ensuite "Radiateur chaleur douce après 2000" et en dernier "plancher chauffant après 2000"... c'est normal docteur ? en conclusion, plus l'émetteur est basse température, moins bonne est la Cep.
En effet, le fonctionnement général de cette pac dépend de ses caractéristiques mais aussi du réseau et de la régulation des émetteurs.
Pour en savoir plus sur l'influence du choix du "Mode de gestion" sur les résultats de RTex,, je vous invite à consulter la méthode ThCex correspondante.
L'influence d'une valeur certifiée par rapport à une valeur par défaut est souvent très importante.
Je ne suis pas surpris de ce résultat.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Chauffage PAC avec appoint élec et loi d'eau
Bonjour,
Je me permets de revenir sur le montage "PAC avec appoint électrique" en RT Ex.
Lorsque je lance le calcul, le message suivant apparait : "Erreur dans le chemin d'accès".
Si je supprime la PAC ou l'appoint électrique de la génération, l'erreur n'apparait plus et le calcul aboutit.
Quelqu'un sait-il comment résoudre ce problème ?
Je précise que je suis allé dans la FAQ RT Ex et n'ai pas trouvé de solution.
Merci
Je me permets de revenir sur le montage "PAC avec appoint électrique" en RT Ex.
Lorsque je lance le calcul, le message suivant apparait : "Erreur dans le chemin d'accès".
Si je supprime la PAC ou l'appoint électrique de la génération, l'erreur n'apparait plus et le calcul aboutit.
Quelqu'un sait-il comment résoudre ce problème ?
Je précise que je suis allé dans la FAQ RT Ex et n'ai pas trouvé de solution.
Merci
Magali, bureau d'études ECIE, 35
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Chauffage PAC avec appoint élec et loi d'eau
Sur le sujet des "Erreur dans le chemin d'accès", je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel, question 1.
En général ces messages sont provoqués par le fait que l'une des fonctions d'une génération n'est pas utilisée. Si un générateur fait du chauffage et de l'ECS, il doit être utilisé en chauffage et en ECS. Si ce n'est pas le cas, il faut ajouter les émetteurs correspondants ou éditer ce générateur pour supprimer la fonction de chauffage ou d'ECS non utilisée.
En général ces messages sont provoqués par le fait que l'une des fonctions d'une génération n'est pas utilisée. Si un générateur fait du chauffage et de l'ECS, il doit être utilisé en chauffage et en ECS. Si ce n'est pas le cas, il faut ajouter les émetteurs correspondants ou éditer ce générateur pour supprimer la fonction de chauffage ou d'ECS non utilisée.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Expert
- Messages : 106
- Inscription : 06 avr. 2018 10:11
- Localisation : 70000 Quincey
- Contact :
Re: Chauffage PAC avec appoint élec et loi d'eau
Bonjour,
Je relance ce sujet car j'ai toujours ce problème sur mes affaires RTex avec PAC+appoint élec chauffage. Impossible de paramétrer l'appoint élec, j'ai soit le message :
- "Erreur dans le chemin d'accès"
- soit "14- Erreur - GENERATEUR présent avec effet joule direct cas interdit ".
Je précise que j'essaie toutes les configurations : générateur électrique chauffage sur fluide aval, générateur électrique chauffage, gestion à température constante, à température extérieure, avec cascade, etc.
Donc j'entends bien que selon vous "oui ce montage est possible" mais est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il l'a déjà fait et que ça fonctionne chez lui ?
La configuration que j'essaie de faire :
- PAC air/eau double service (chauffage + ECS) avec appoint électrique pour le chauffage
- Je déclare une génération avec accumulation
- Etant en RTex, le ballon ECS est chauffé par une résistance électrique
- La PAC est définit uniquement en mode chauffage
- Je précise que pour la production d'ECS, je renseigne le coefficient ECS Thermo dans le titre V
Merci de votre retour.
Je relance ce sujet car j'ai toujours ce problème sur mes affaires RTex avec PAC+appoint élec chauffage. Impossible de paramétrer l'appoint élec, j'ai soit le message :
- "Erreur dans le chemin d'accès"
- soit "14- Erreur - GENERATEUR présent avec effet joule direct cas interdit ".
Je précise que j'essaie toutes les configurations : générateur électrique chauffage sur fluide aval, générateur électrique chauffage, gestion à température constante, à température extérieure, avec cascade, etc.
Donc j'entends bien que selon vous "oui ce montage est possible" mais est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il l'a déjà fait et que ça fonctionne chez lui ?
La configuration que j'essaie de faire :
- PAC air/eau double service (chauffage + ECS) avec appoint électrique pour le chauffage
- Je déclare une génération avec accumulation
- Etant en RTex, le ballon ECS est chauffé par une résistance électrique
- La PAC est définit uniquement en mode chauffage
- Je précise que pour la production d'ECS, je renseigne le coefficient ECS Thermo dans le titre V
Merci de votre retour.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Chauffage PAC avec appoint élec et loi d'eau
Pouvez-vous nous transmettre par mail la saisie correspondante "14- Erreur - GENERATEUR présent avec effet joule direct cas interdit " pour analyse (en faisant référence à ce post)?