Bonjour,
J'ai un gros problème de température dans mon bâtiment, j'arrive à des températures de + de 1000°C sur certains locaux et je n'arrive pas à voir d'où cela provient. Sur certains locaux ces températures aberrantes surviennent en hiver, et sur d'autres en été.
Pour les températures aberrantes en hiver, cela doit provenir de la ventilation mais je ne vois pas pourquoi. Par contre en été je ne comprends pas.
J'ai pour l'instant modélisé uniquement le RDC de mon bâtiment. J'ai défini une enveloppe aéraulique avec bouches soufflage/reprise dans chaque local liées à une CTA DF. Les bouches sont gérées par scénario.
J'ai également des problèmes de convergence, qui ne changent pas lorsque je diminue le pas de temps de simulation.
Avez vous une idée d'où cela peut provenir?!
Merci d'avance !
Température aberrante - Probleme ventilation
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Température aberrante - Probleme ventilation
Dernière modification par Clara L le 10 déc. 2020 11:54, modifié 1 fois.
Re: Température aberrante - Probleme ventilation
Je vous transmet ci-joint le fichier de calcul.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dernière modification par Clara L le 11 déc. 2020 08:43, modifié 1 fois.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Température aberrante - Probleme ventilation
480 occupants/m², ça fait beaucoup
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Température aberrante - Probleme ventilation
Ouhlala j'ai honte !! Difficile de prendre du recul sur son fichier... Merci !
Re: Température aberrante - Probleme ventilation
Pas très COVID tout ça!