Bonjour, je rencontre un soucis de dimensionnement d'une chaudière. Mes calculs de déperditions me donnent des besoins de chaud de l'ordre de 17 kW mais Pleiades m'indique que le système est sous-dimensionné... Le message d'erreur s'en va pour une puissance de 31 kW mais je n'explique pas l'écart. La chaudière ne fait pas l'ECS, que le chauffage.
J'ai vérifié les besoins de chaud avec une STD et j'obtiens également 17 kW.
Si quelqu'un à la solution je vous remercie d'avance !
puissance chaudière
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Omniscient
- Messages : 761
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: puissance chaudière
Vu l'écart, ça doit venir d'une erreur dans un paramètre RT2012 qui n'influe pas la STD ou le calcul de déper.
Je penche pour une erreur de virgule dans le Q4, ou alors une erreur de débit de ventilation.
Je penche pour une erreur de virgule dans le Q4, ou alors une erreur de débit de ventilation.