Message par sebastien38 » 20 juil. 2022 13:18

Bonjour,

Quelqu'un sait-il si le logiciel Conducteo permet de calculer des ponts thermiques en dimensions extérieures ?

Merci.

sebastien38
Gourou
Messages : 445
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Ponts thermiques PHPP

Message par sebastien38 » 21 juil. 2022 09:29

Alors visiblement non, pas directement.

Il faut recalculer séparément les flux 1D avec les dimensions extérieures.

Le dessin basique du pont thermique permet de calculer le flux 2D normalement.

Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Ponts thermiques PHPP

Message par Beaurond » 21 juil. 2022 15:19

Bonjour,

Conducteö permet de faire des calcul de ponts thermiques aux dimensions extérieures.

La méthode est indiquée page 38 du manuel "Tutoriel :modéliser les ponts thermiques" :

Image
Pièces jointes
extrait-manuel_conducteo.JPG
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

sebastien38
Gourou
Messages : 445
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Ponts thermiques PHPP

Message par sebastien38 » 21 juil. 2022 16:16

Oups j'avais relu le manuel trop vite...!

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2547
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Ponts thermiques PHPP

Message par olivir » 21 juil. 2022 17:01

C'est donc juste la façon de représenter le modèle sans le pont qui va permettre de faire un calcul sur cotes intérieures ou sur cotes extérieures. Si je rogne à la cote intérieure, c'est du RT2012, si je maintiens la cote extérieure, c'est du Passivhaus.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

sebastien38
Gourou
Messages : 445
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Ponts thermiques PHPP

Message par sebastien38 » 25 juil. 2022 07:59

Bonjour,

je sais pour les cotes, mais c'est juste que je n'avais pas réalisé que je pouvais calculer simultanément le flux pour les 2 parois séparées et rallongées . Je l'ai recalculé pour une paroi puis multiplié à la main ensuite...

En fait, on peut même séparer les 2 parties de paroi d'un mètre, ça ne changera pas le résultat.

C'est la déformation induite par la pratique du calcul en cotes intérieures qui m'a fait croire que les 2 parois devaient être jointives par un "coin" :mrgreen: