Bonjour,
Afin de réaliser un calcul des déperditions et de dimensionnement, j'ai besoin de saisir ma ventilation hygro B.
Malgré la page d'aide du guide IZUBA, je ne comprends pas comment le ratio hygro module la VMC hygroréglable B.
Pourriez-vous m'en dire plus sur la définition physique de ce ratio et sur comment le déterminer ?
Merci par avance.
Ratio hygro
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Ratio hygro
En déperdition et en dimensionnement, la prise en compte des débits de ventilation se fait avec une valeur fixe.
C'est donc à vous de décider du débit de dimensionnement que vous souhaitez utiliser.
Allez-vous utiliser un débit moyen ? Un débit maximum pour vous faire ce dimensionnement dans le cas le plus défavorable ?
En complément, voir dans le manuel ce qui est dit pour les bouches et pour la ventilation.
C'est donc à vous de décider du débit de dimensionnement que vous souhaitez utiliser.
Allez-vous utiliser un débit moyen ? Un débit maximum pour vous faire ce dimensionnement dans le cas le plus défavorable ?
En complément, voir dans le manuel ce qui est dit pour les bouches et pour la ventilation.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES