Simulation d'un poele de masse
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 22 janv. 2009 23:05
- Localisation : PONTARLIER (25)
- Contact :
Simulation d'un poele de masse
bonjour,
Je souhaiterai simuler dans mon bâtiment la présence d'un poêle de masse type TULIKIVI.
J'ai vu sur le forum comment modéliser un poêle à bois "normal" mais pas avec une inertie si élevée.
Pour en avoir un chez moi c'est un poêle qui restitue la chaleur d'une flambée jusqu'à 18-24h après. Bien entendu la montée en température prend un certain temps elle aussi.
C'est un poêle qui sera dans un bâtiment Effinergie et j'aimerai mettre en évidence pour mon client les problèmes de surchauffe qui devraient avoir lieu.
Je ne vois pas comment le modéliser avec les consignes de thermostat.
Comment puis-je faire?
Merci par avance.
Cordialement.
Mathieu
Je souhaiterai simuler dans mon bâtiment la présence d'un poêle de masse type TULIKIVI.
J'ai vu sur le forum comment modéliser un poêle à bois "normal" mais pas avec une inertie si élevée.
Pour en avoir un chez moi c'est un poêle qui restitue la chaleur d'une flambée jusqu'à 18-24h après. Bien entendu la montée en température prend un certain temps elle aussi.
C'est un poêle qui sera dans un bâtiment Effinergie et j'aimerai mettre en évidence pour mon client les problèmes de surchauffe qui devraient avoir lieu.
Je ne vois pas comment le modéliser avec les consignes de thermostat.
Comment puis-je faire?
Merci par avance.
Cordialement.
Mathieu
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Bonjour,
J'ai pour ma part fait une petite expérience à propos de poêles de masse. J'en ai d'ailleurs fait part à Izuba énergies, par l'intermédiaire de Renaud Mikolasek.
Je n'ai pas abouti l'expérience, il n'y avait pas de demande derrière, c'était par pure curiosité.
J'ai considéré le PdM comme une pièce à lui tout seul avec des parois lourdes.
J'y ai ensuite attribué une consigne haute (500 ou 800°C) aux heures de flambées puis une décroissance exponentielle.
--------------------------------
Attention méthode expérimentale
--------------------------------
C'était à la fois étonnant et plein d'enseignement :
- les pièces les plus proches atteignent une température confortable voire trop élevées,
- il fait très froid dans les pièces éloignées.
Comme je l'ai dit je ne suis pas allé plus loin faute de temps et ne répondant pas à une attente particulière, mais j'ai le sentiment que mon modèle n'est pas totalement à côté de la plaque.
Je crois qu'en modélisant correctement les mouvements d'air entre zone voire à intégrer le renouvellement de l'air dans le poêle, on doit pouvoir approcher le comportement de ces poêles qui échappent aux STD pour l'instant.
Il faudrait sans doute également s'attacher à bien modéliser les parois du poêle et le foyer avec son volule exact.
Voilà, c'est la meilleure piste que j'ai trouvé pour ma part pour rendre compte d'un PdM dans une STD.
Je vous invite à essayer d'aller un peu plus loin que moi
J'ai pour ma part fait une petite expérience à propos de poêles de masse. J'en ai d'ailleurs fait part à Izuba énergies, par l'intermédiaire de Renaud Mikolasek.
Je n'ai pas abouti l'expérience, il n'y avait pas de demande derrière, c'était par pure curiosité.
J'ai considéré le PdM comme une pièce à lui tout seul avec des parois lourdes.
J'y ai ensuite attribué une consigne haute (500 ou 800°C) aux heures de flambées puis une décroissance exponentielle.
--------------------------------
Attention méthode expérimentale
--------------------------------
C'était à la fois étonnant et plein d'enseignement :
- les pièces les plus proches atteignent une température confortable voire trop élevées,
- il fait très froid dans les pièces éloignées.
Comme je l'ai dit je ne suis pas allé plus loin faute de temps et ne répondant pas à une attente particulière, mais j'ai le sentiment que mon modèle n'est pas totalement à côté de la plaque.
Je crois qu'en modélisant correctement les mouvements d'air entre zone voire à intégrer le renouvellement de l'air dans le poêle, on doit pouvoir approcher le comportement de ces poêles qui échappent aux STD pour l'instant.
Il faudrait sans doute également s'attacher à bien modéliser les parois du poêle et le foyer avec son volule exact.
Voilà, c'est la meilleure piste que j'ai trouvé pour ma part pour rendre compte d'un PdM dans une STD.
Je vous invite à essayer d'aller un peu plus loin que moi
Dernière modification par olivir le 31 mars 2009 22:04, modifié 2 fois.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 22 janv. 2009 23:05
- Localisation : PONTARLIER (25)
- Contact :
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer suivant cette méthode mais j'ai quelques questions :
- Pour les parois je me débrouille pour que l'ensemble fasse le poids du poêle(1800kg)?
- Pour la décroissance exponentielle de la consigne après la flambée, totalement d'accord avec vous, mais la consigne doit-elle être maximale dès le début de la flambée malgrès la montée en température douce d'un poêle de masse?
Je vais essayer suivant cette méthode mais j'ai quelques questions :
- Pour les parois je me débrouille pour que l'ensemble fasse le poids du poêle(1800kg)?
- Pour la décroissance exponentielle de la consigne après la flambée, totalement d'accord avec vous, mais la consigne doit-elle être maximale dès le début de la flambée malgrès la montée en température douce d'un poêle de masse?
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Oui, il faut approcher au mieux, je pense, cette fameuse masse dans un modèle simple. Si je devais refaire cette modélisation, je ferais une composition incluant fonte du foyer et pierre à partir d'une coupe du PdM.matmb a écrit : - Pour les parois je me débrouille pour que l'ensemble fasse le poids du poêle(1800kg)?
J'ai rajouté une image depuis que vous avez posté votre réponse.matmb a écrit : - Pour la décroissance exponentielle de la consigne après la flambée, totalement d'accord avec vous, mais la consigne doit-elle être maximale dès le début de la flambée malgrès la montée en température douce d'un poêle de masse?
Pour ma part, j'essaierai d'approcher le comportement du foyer avec une montée "douce" (très relatif pour COMFIE qui n'a pas été conçu pour des températures élevées !), il me semble que les fabricants possèdent des études sur les températures du foyer. D'ailleurs si vous les retrouvez, ça m'intéresse
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 22 janv. 2009 23:05
- Localisation : PONTARLIER (25)
- Contact :
J'ai essayé mais ça part en vrille...
Là je pige pas tout.
Le scénario avec la consigne haute (700-800°C) ne doit s'appliquer qu'à la pièce virtuelle poêle de masse?
Pour avoir des besoins en chauffage dans les autres zones il faut aussi que j'applique une consigne de chauffage. Laquelle?
Sinon n'y à t'il pas une autre méthode plus abordable?
Là je pige pas tout.
Le scénario avec la consigne haute (700-800°C) ne doit s'appliquer qu'à la pièce virtuelle poêle de masse?
Pour avoir des besoins en chauffage dans les autres zones il faut aussi que j'applique une consigne de chauffage. Laquelle?
Sinon n'y à t'il pas une autre méthode plus abordable?
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
La méthode que je vous ai décrite est personnelle et totalement expérimentale, c'est une exclu non validée
A mon avis, il faut que vous tentiez, dans un premier temps, la méthode classique zone par zone, voire utilisez celle qu'un utilisateur a décrite pour un poêle à bois classique. Ensuite, l'expérience d'un fabricantde PdM vous permettra de faire le choix de l'apapreil.
Dans un deuxième temps, tentez d'explorer le début de méthode que j'ai tenté de mettre au point pour voir si vous pouvez obtenir quelque chose.
A mon avis, il faut que vous tentiez, dans un premier temps, la méthode classique zone par zone, voire utilisez celle qu'un utilisateur a décrite pour un poêle à bois classique. Ensuite, l'expérience d'un fabricantde PdM vous permettra de faire le choix de l'apapreil.
Dans un deuxième temps, tentez d'explorer le début de méthode que j'ai tenté de mettre au point pour voir si vous pouvez obtenir quelque chose.
Oui.matmb a écrit :Le scénario avec la consigne haute (700-800°C) ne doit s'appliquer qu'à la pièce virtuelle poêle de masse?
Non, sinon cela revient à mettre en place un système de chauffage dans chaque zone.matmb a écrit :Pour avoir des besoins en chauffage dans les autres zones il faut aussi que j'applique une consigne de chauffage. Laquelle?
Celle décrite par ECEIE ici pour un poele à bois classique.matmb a écrit :Sinon n'y à t'il pas une autre méthode plus abordable?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Simulation d'un poele de masse
Bonjour, Olivier and co
Je déterre ce post ...
Le PDM hyper efficient restera le dernier moyen de se chauffer quand notre bon vieux pétrole résistera à livrer ses dernières gouttes ... Autrement dit demain matin. Et lorsque nos belles forêts françaises seront assiégées par les avides tronçonneuses ...
Bon l'entrée en matière est pas joyeuse mais on fait c'qu'on peut ...
Oui pouvoir pouvoir modéliser un poêle de masse serait une super avancée !
Peut-on avoir quelques avis des développeurs et de ceux -comme Olivir- qui ont tenté ce type de modélisation ?
Questions en vrac :
En supposant qu'on dispose :
- des plans précis du PDM, donc des surfaces / volumes / masses / caractéristiques thermiques des matériaux qui le constitue
- de la charge de bois nominale qu'il permet pour une flambée à plein feu (donc de l'énergie absorbée)
- du rendement effectif du PDM (perte fumée comprise) indiqué par le fabricant
- de la durée de "combustion plein feu" d'une charge nominale
Alors :
Comment modéliser le PDM sachant que la flambée est très courte (par exemple 2h pour 8 Kg de bois) ?
J'ai le sentiment que décrire précisément la courbe de puissance émise lors de la combustion est ni vraiment utile, ni vraiment possible.
On pourrait s'inspirer des courbes données par Hiemstra en PJ.
Modéliser une forte puissance de combustion (par exemple 5 KW crête) dans une pièce-PDM de volume intérieur très faible et à très forte inertie de parois va générer de très hautes températures au sein de la zone (~~ 600 °C), et un très fort gradient dans les parois situées à l'interface foyer/ambiance à chauffer (les autres "pièces").
- Est-ce faisable/"gérable" / pertinent par P+C ?
- le maillage "courant" des parois de la pièce-PDM est-il valable ? Faudrait-il / peut-on l'adapter ? Comment ?
Partant du fait qu'un PDM restitue son stock-chaleur par rayonnement à relative basse température et aussi par le mouvement convectif qu'il induit, serait-il utile (comme en parle Olivir) de jouer avec des ventilations forcées (dont les débits sont difficiles à imaginer) ou bien peut-on faire profit du principe du calcul aéraulique dispo ?
En bref, sans espérer coller de très très près à la réalité d'un PDM, y a t-il pertinence à tenter ce type de modélisation avec P+C dans ses capacités actuelles ?
Je déterre ce post ...
Le PDM hyper efficient restera le dernier moyen de se chauffer quand notre bon vieux pétrole résistera à livrer ses dernières gouttes ... Autrement dit demain matin. Et lorsque nos belles forêts françaises seront assiégées par les avides tronçonneuses ...
Bon l'entrée en matière est pas joyeuse mais on fait c'qu'on peut ...
Oui pouvoir pouvoir modéliser un poêle de masse serait une super avancée !
Peut-on avoir quelques avis des développeurs et de ceux -comme Olivir- qui ont tenté ce type de modélisation ?
Questions en vrac :
En supposant qu'on dispose :
- des plans précis du PDM, donc des surfaces / volumes / masses / caractéristiques thermiques des matériaux qui le constitue
- de la charge de bois nominale qu'il permet pour une flambée à plein feu (donc de l'énergie absorbée)
- du rendement effectif du PDM (perte fumée comprise) indiqué par le fabricant
- de la durée de "combustion plein feu" d'une charge nominale
Alors :
Comment modéliser le PDM sachant que la flambée est très courte (par exemple 2h pour 8 Kg de bois) ?
J'ai le sentiment que décrire précisément la courbe de puissance émise lors de la combustion est ni vraiment utile, ni vraiment possible.
On pourrait s'inspirer des courbes données par Hiemstra en PJ.
Modéliser une forte puissance de combustion (par exemple 5 KW crête) dans une pièce-PDM de volume intérieur très faible et à très forte inertie de parois va générer de très hautes températures au sein de la zone (~~ 600 °C), et un très fort gradient dans les parois situées à l'interface foyer/ambiance à chauffer (les autres "pièces").
- Est-ce faisable/"gérable" / pertinent par P+C ?
- le maillage "courant" des parois de la pièce-PDM est-il valable ? Faudrait-il / peut-on l'adapter ? Comment ?
Partant du fait qu'un PDM restitue son stock-chaleur par rayonnement à relative basse température et aussi par le mouvement convectif qu'il induit, serait-il utile (comme en parle Olivir) de jouer avec des ventilations forcées (dont les débits sont difficiles à imaginer) ou bien peut-on faire profit du principe du calcul aéraulique dispo ?
En bref, sans espérer coller de très très près à la réalité d'un PDM, y a t-il pertinence à tenter ce type de modélisation avec P+C dans ses capacités actuelles ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Simulation d'un poele de masse
Le comportement thermique prévu par comfie n'est pas adapté à des températures aussi élevées.
Comfie ne permet donc pas de prendre en compte ces pièces qui représenteraient des PDM.
On peut tenter, mais quelle sera la fiabilité des résultats....
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Simulation d'un poele de masse
Merci mais
Aucune piste ? vraiment ?
Multiplier par 5, 10 ou 20 la masse et surface inertielle des parois de la pièce-PDM pour abaisser dans une proportion "moyenne" équivalente (pas très escientifique ça ) la température du "foyer" est illusoire ??
Oui, bon, les échanges par rayonnement sont des lois avec exposants entre émetteur et récepteur ... Grrr
Aucune piste ? vraiment ?
Multiplier par 5, 10 ou 20 la masse et surface inertielle des parois de la pièce-PDM pour abaisser dans une proportion "moyenne" équivalente (pas très escientifique ça ) la température du "foyer" est illusoire ??
Oui, bon, les échanges par rayonnement sont des lois avec exposants entre émetteur et récepteur ... Grrr
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Simulation d'un poele de masse
On peut imaginer plein d'astuces pour faire une saisie que l'on espère adaptée mais nous ne seront pas en mesure de connaitre la fiabilité des résultats ainsi obtenus.
Si quelqu'un souhaite faire une thèse sur ce sujet, nous nous ferons un plaisir d'en lire attentivement les conclusions pour les prendre en compte dans le logiciel
Si quelqu'un souhaite faire une thèse sur ce sujet, nous nous ferons un plaisir d'en lire attentivement les conclusions pour les prendre en compte dans le logiciel
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Simulation d'un poele de masse
Bonjour,
Une thèse ? pourquoi pas ! Mais nous avons urgemment besoin du résultat ! D'ailleurs je pense qu'avec une bonne conception de l'interaction poêle/bâti, la masse peut dans beaucoup de cas être celle de la maison .... je travaille essentiellement en audit sur la rénovation des maisons individuelles en campagne et la question des poêles à bois est MAJEURE.... faute d'outil de calcul nous permettant de défendre correctement des projets bien conçus avec une isolation thermique performante couplée à une bonne inertie thermique permettant une bonne stabilité thermique sur plus de 24H avec une poêle à bois performant, les projets partent souvent avec une préconisation très classique : chauffage central couteux connecté à une chaudière très technologique, souvent polluante (PAC aux fluides frigorigènes Hydro-Fluoro-Carbonés), une préconisation sommaire sur l'isolation thermique et la ventilation, alors qu'il faudrait faire l'inverse.<br/>
Si la courbe temporelle d'émission de chaleur du poêle pouvait être intégrée dans la STD, on pourrait, avec un zonage pièce par pièce et une bonne modélisation de la diffusion de la chaleur dans la maison et de son stockage/destockage dans les parois inertielles, simuler l'évolution des températures de chaque pièce. Aujourd'hui on ne peut pas, et du coup la STD que je fais est 10 fois moins utile qu'elle ne pourrait l'être. Quel dommage !
Voir les discussions précédentes :
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... AAle#p1528
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... Ale#p13634
Une thèse ? pourquoi pas ! Mais nous avons urgemment besoin du résultat ! D'ailleurs je pense qu'avec une bonne conception de l'interaction poêle/bâti, la masse peut dans beaucoup de cas être celle de la maison .... je travaille essentiellement en audit sur la rénovation des maisons individuelles en campagne et la question des poêles à bois est MAJEURE.... faute d'outil de calcul nous permettant de défendre correctement des projets bien conçus avec une isolation thermique performante couplée à une bonne inertie thermique permettant une bonne stabilité thermique sur plus de 24H avec une poêle à bois performant, les projets partent souvent avec une préconisation très classique : chauffage central couteux connecté à une chaudière très technologique, souvent polluante (PAC aux fluides frigorigènes Hydro-Fluoro-Carbonés), une préconisation sommaire sur l'isolation thermique et la ventilation, alors qu'il faudrait faire l'inverse.<br/>
Si la courbe temporelle d'émission de chaleur du poêle pouvait être intégrée dans la STD, on pourrait, avec un zonage pièce par pièce et une bonne modélisation de la diffusion de la chaleur dans la maison et de son stockage/destockage dans les parois inertielles, simuler l'évolution des températures de chaque pièce. Aujourd'hui on ne peut pas, et du coup la STD que je fais est 10 fois moins utile qu'elle ne pourrait l'être. Quel dommage !
Voir les discussions précédentes :
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... AAle#p1528
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... Ale#p13634
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Simulation d'un poele de masse
J'veux pas jouer le vilain complotiste mais le lobby du poêle de masse fait pas... le poids !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Simulation d'un poele de masse
Le ticket 4596 a été fait pour solliciter les développeurs du logiciel sur ce sujet.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Simulation d'un poele de masse
Bonjour,
Voici quelques éléments de réflexion pour essayer de faire avancer le schmilblick.
En prenant des informations sur la documentation d'HIEMSTRA :
http://www.poele.com/images/imagesFCK/f ... niques.pdf
Cela permet de faire la courbe horaire (approximative mais qui me semble fiable) de puissance équivalente de l'appareil suite à la flambée: Cette courbe, si je ne dis pas de bêtise, prend déjà en compte l'inertie de l'émetteur.
Donc, peut-être qu'en simulant une pièce fictive à inertie très légère à laquelle on assignerait un scénario de puissance dissipée reprenant les valeurs de puissances de la courbe précédente, les résultats pourraient être satisfaisants ? Pour la température d'air à minima, le rayonnement ne se faisant sentir de toutes façons que dans la pièce où se trouve le poêle.
Voici quelques éléments de réflexion pour essayer de faire avancer le schmilblick.
En prenant des informations sur la documentation d'HIEMSTRA :
http://www.poele.com/images/imagesFCK/f ... niques.pdf
Cela permet de faire la courbe horaire (approximative mais qui me semble fiable) de puissance équivalente de l'appareil suite à la flambée: Cette courbe, si je ne dis pas de bêtise, prend déjà en compte l'inertie de l'émetteur.
Donc, peut-être qu'en simulant une pièce fictive à inertie très légère à laquelle on assignerait un scénario de puissance dissipée reprenant les valeurs de puissances de la courbe précédente, les résultats pourraient être satisfaisants ? Pour la température d'air à minima, le rayonnement ne se faisant sentir de toutes façons que dans la pièce où se trouve le poêle.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Simulation d'un poele de masse
J'ai transmis ces éléments et vous remercie de nous en avoir fait part.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES