Bonjour,
Je viens d'essayer l'importation de pont thermique depuis un calcul conducteo. L'importation se fait bien en bibliothèque, avec le bon psi.
Cependant dans les onglets de calcul (testé avec STD et DPE), quand je considère la géométrie exportée, les ponts thermiques qui sont issus de conducteo ont un psi nul.
C'est répercuté en résultats, avec le module de dimensionnement chauffage qui ne me compte aucune déperdition par ce pont thermique.
Ce qui rend la nouvelle fonctionnalité inutilisable pour l'instant.
Pont thermique issu de conducteo nul
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 697
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Pont thermique issu de conducteo nul
Nous sommes désolés de ce bug qui est effectivement très gênant. Il sera corrigé dès la prochaine version du logiciel.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr