24 résultats trouvés

par Romain Munier
20 mai 2020 09:10
Forum : RT 2012
Sujet : Plusieurs emetteurs et FA
Réponses : 12
Vues : 4842

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Bonjour, Je me retrouve sur ce poste car j'ai exactement le même problème : RDC avec plancher chauffant sur PAC et poele à granulés régulé, ETAGE avec radiateurs à eau. Bon j'ai a peu près compris que la solution c'était d'inventer une clé de répartition qui permette de ne pas se faire "gauler"' en ...
par Romain Munier
14 avr. 2020 16:53
Forum : RT-Existant
Sujet : Titre V ECS Thermodynamique
Réponses : 15
Vues : 6840

Re: Titre V ECS Thermodynamique

Bonjour, Je vous sollicite car j'ai vraiment des problèmes pour utiliser cette feuille excel Titre V, en RT Ex je précise. Si je prends l'exemple d'un CET sur air extrait, par exemple chez Atlantic, Aquacosy 200L. Les premiers renseignements ça va. Mais quand on arrive aux valeurs des performances d...
par Romain Munier
08 avr. 2020 13:45
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Déphasage - inertie des matériaux isolants
Réponses : 45
Vues : 29411

Re: Déphasage - inertie des matériaux isolants

Merci Stéphane pour cette réponse.
par Romain Munier
07 avr. 2020 09:06
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Déphasage - inertie des matériaux isolants
Réponses : 45
Vues : 29411

Re: Déphasage - inertie des matériaux isolants

Bonjour, Je rouvre ce sujet concernant la modélisation du déphasage par l'isolant. Sur un projet non négligeable (quelques milliers de m² et confort d'été pour personnes âgées), il m'est demandé diverses stratégies et notamment de voir l'impact du matériau de l'ITE sur le déphasage pour le confort d...
par Romain Munier
03 avr. 2020 14:37
Forum : RT 2012
Sujet : SPA Massage, quel usage ?
Réponses : 5
Vues : 1550

Re: SPA Massage, quel usage ?

Hahaha ! Ils ont été plus malins ! Merci pour cette précision très claire.
par Romain Munier
03 avr. 2020 14:35
Forum : RT-Existant
Sujet : Calcul réglementaire et cloisonnement intérieur
Réponses : 2
Vues : 875

Calcul réglementaire et cloisonnement intérieur

Bonjour, Je suis en train de réaliser un calcul réglementaire RT global (arrêté 2008) sur un EHPAD de 3000m², donc qui possède un paquet de chambres, et autres locaux. Nous sommes en phase préliminaire, l'idée c'est d'avoir un aperçu des solutions à mettre en oeuvre pour valider la RT globale, ainsi...
par Romain Munier
03 avr. 2020 13:46
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Pièces sous toiture rampante comportant aussi un plafond
Réponses : 6
Vues : 5797

Re: Pièces sous toiture rampante comportant aussi un plafond

Merci. Je n'ai pas tout saisi honnêtement, mais je testerai. J'ai cru comprendre pour la solution 1, faire une découpe de la façade pour que le chien assis soit une vraie façade. Par contre, le plafond de mes pièces du dessous se retrouve à l'extérieur... Ok, ce n'a peut-être qu'un faible impact au ...
par Romain Munier
03 avr. 2020 13:39
Forum : RT 2012
Sujet : SPA Massage, quel usage ?
Réponses : 5
Vues : 1550

Re: SPA Massage, quel usage ?

Bonjour, Il y avait une fiche d'application qui expliquait que si un bâtiment comportait 2 usages, et qu'un des usages était minime en terme de surface (inférieur à 10% de la SRT du bâtiment complet je crois) (typiquement un logement de fonction dans un gros ensemble de bureau, etc.) alors on a le d...
par Romain Munier
26 mars 2020 16:37
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Pièces sous toiture rampante comportant aussi un plafond
Réponses : 6
Vues : 5797

Re: Pièces sous toiture rampante comportant aussi un plafond

Bonjour, Je reprends le fil de ce post car je n'arrive pas à faire aussi bien la personne précédente concernant les chiens assis. Voilà le résultat que j'obtiens ; Chiens assis 01.jpg Chiens assis 02.jpg Chiens assis 03.jpg * Si je veux un bon rendu extérieur, alors je crée des parois ouvertes pour ...
par Romain Munier
11 mars 2020 08:40
Forum : RT 2012
Sujet : Garde-fou % d'ouvrant
Réponses : 5
Vues : 1492

Re: Garde-fou % d'ouvrant

Je te donne ma manière de travailler : dans 80% des cas je ne le recalcule pas. Je le fais vraiment exceptionnellement si je vois de sûr que ça va bloquer (typiquement ton exemple) et du coup voir avec l'archi si on peut modifier la menuiserie.
par Romain Munier
03 mars 2020 18:59
Forum : RT 2012
Sujet : copier/coller génération
Réponses : 3
Vues : 1026

Re: copier/coller génération

Régis a écrit :
03 mars 2020 12:52
vous demandons de nous excuser de ces désagréments
Aucun souci, on attendra les futures améliorations. On devient trop fainéant et exigeant :wink:
Merci.
par Romain Munier
03 mars 2020 18:55
Forum : RT 2012
Sujet : Validation des articles exigences de moyen
Réponses : 3
Vues : 980

Re: Validation des articles exigences de moyen

Un article non conforme non applicable n'empêche pas de rendre le projet conforme. Je comprends, sauf que dans mon exemple : 1 maison individuelle (usage 1), en catégorie CE1 (dans groupe) et sans système de refroidissement (PAC en mode chaud uniquement) et en simple flux (donc pas de batterie froi...
par Romain Munier
02 mars 2020 18:49
Forum : RT 2012
Sujet : Validation des articles exigences de moyen
Réponses : 3
Vues : 980

Validation des articles exigences de moyen

Bonjour, Après recherche sur le forum et dans l'aide : https://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/Synth%C3%A8se_(RT2012_de_R%C3%A9sultats)?toc-id=732 Une partie des articles est validée automatiquement et une partie doit être validée manuellement. Ce n'est pas le moteur de calcul qui valide automatiqueme...
par Romain Munier
02 mars 2020 17:23
Forum : RT 2012
Sujet : copier/coller génération
Réponses : 3
Vues : 1026

copier/coller génération

Bonjour, Il serait très pratique de pouvoir copier 1 génération complète d'un projet pour la coller dans un autre projet. Par exemple si la chaufferie est la même. Or, quand je fais copier la génération depuis Modeleur, et que je la colle dans un autre projet Modeleur, il ne me garde pas tout. La st...