multi-extensions et RT2012

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

pierrotb
Habitué
Messages : 27
Inscription : 18 avr. 2011 09:55

multi-extensions et RT2012

Message par pierrotb » 21 nov. 2019 12:03

Bonjour
J'ai un projet sur une maison qui consiste en 3 extensions . Et je ne sais pas comment modéliser avec PléiadeRT2012 pour obtenir les coeff pour répondre la réglementation RT2012 . D'apres ce que j'ai compris c'est la RT2012 simplifiée car <100m².
SRT =98m².
Comment modéliser? Il faut saisir toute la maison ou uniquement les 3 extensions? Faut-il "fusionner" les extensions, ce qui pose question? Merci si vous pouvez m'aider.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: multi-extensions et RT2012

Message par Régis » 21 nov. 2019 12:14

Il faut saisir les extensions uniquement (sans les fusionner) pour faire le calcul de RT2012.
La partie existante ne sera pas modélisée mais les contacts avec cette partie existante seront à prendre en compte via un contact mitoyen spécifique.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre