Page 1 sur 1

Saisie combles isolés

Publié : 06 déc. 2019 16:12
par Ccil83
Bonjour,

Je m'interroge sur la manière correcte (du point de vue de la RT 2012) de saisir des combles isolés en partie d'une hauteur > 1.50m. Voir coupe ci-dessous...
Question_RT2012.pdf
(198.48 Kio) Téléchargé 533 fois
Merci de votre aide !

Re: Saisie combles isolés

Publié : 06 déc. 2019 16:22
par Régis
Deux solutions possibles :
- Dessiner ces combles comme si il s'agissait d'un pièce classique et les mettre en espace tampon.
- Ne pas dessiner ces combles et mettre un contact combles sur les parois qui donnent sur ce comble.

Re: Saisie combles isolés

Publié : 18 févr. 2020 14:57
par Romain Munier
Bonjour,

Dans la 2ème solution de Régis, sans dessiner la pièce et avec le contact, comment sera comptabilisé l'isolation ? Car dans la réalité l'isolation est sur le rampant. donc si on met l'isolation sur les faux-plafond en plus il va détecter un pont thermique entre le faux-plafond horizontal et la cloison verticale, non ?

Par contre si on le déclare commune une pièce, il faut penser à retirer indiquer qu'elles ne font pas partie des SHAB et SRT ? car elles vont être comptabilisées pour Hsp >1,80m ?

En général pour ma part je modélise la pièce comme une pièce unique avec HSP importante (sans le faux-plafond). Mais je sais bien que ce n'est pas la bonne méthode mais je ne savais pas comment faire. Mais réglementairement je ne risquais ainsi rien.

Re: Saisie combles isolés

Publié : 19 févr. 2020 15:27
par Régis
Romain Munier a écrit : 18 févr. 2020 14:57 Dans la 2ème solution de Régis, sans dessiner la pièce et avec le contact, comment sera comptabilisé l'isolation ?
L'isolation n'est pas à prendre en compte.
Puisque vous ne dessiner pas le volume du comble, vous ne décrivez pas la composition de la toiture de ce comble.
Vous dessiner uniquement la pièce en dessous du comble et considérer que le contact du plafond de votre pièce à sa composition réelle.

Attention : au vu de ce que vous dites, dans votre cas, il s'agit de combles isolés. Il ne s'agit donc pas de combles ventilés.
Il ne faut donc pas considérer de contact comble. Votre comble doit donc être modéliser comme une pièce classique.
Romain Munier a écrit : 18 févr. 2020 14:57 Par contre si on le déclare commune une pièce, il faut penser à retirer indiquer qu'elles ne font pas partie des SHAB et SRT ? car elles vont être comptabilisées pour Hsp >1,80m ?
Oui, effectivement.

Re: Saisie combles isolés

Publié : 20 févr. 2020 13:51
par olivir
Romain Munier a écrit : 18 févr. 2020 14:57 Par contre si on le déclare commune une pièce, il faut penser à retirer indiquer qu'elles ne font pas partie des SHAB et SRT ? car elles vont être comptabilisées pour Hsp >1,80m ?
Houlala oui, je l'ai déjà faite cette erreur, c'est bien impactant. 😓

Re: Saisie combles isolés

Publié : 23 févr. 2020 17:26
par Romain Munier
Bien compris, merci à vous.