Bonjour,
dans un logement est il obligatoire de dessiner toutes les cloisons intérieures ou peut on simplement prendre en compte des parois déperditives ?
dans un logement est il obligatoire de dessiner toutes les cloisons intérieures ou peut on simplement prendre en compte des parois déperditives ?
Sébastien
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Cloisons intérieures dans logement
Ben j'ai envie de dire : ça dépend de ce que vous voulez faire ^^
Pour un calcul RT2012 standard, pas besoin (mais dans ce cas il faut utiliser les inerties par classe et entrer la SHAB à la main), pour un calcul de déperditions par pièce, forcément il faut des pièces
Et pour une STD, il les faudra pour l'inertie, le découpage des zones etc ...
Pour un calcul RT2012 standard, pas besoin (mais dans ce cas il faut utiliser les inerties par classe et entrer la SHAB à la main), pour un calcul de déperditions par pièce, forcément il faut des pièces
Et pour une STD, il les faudra pour l'inertie, le découpage des zones etc ...
-
- Expert
- Messages : 124
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
Re: Cloisons intérieures dans logement
Merci Jonath,
Pour le calcul RT2012.
La SRT comprend les emprises des cloisons donc supprimer ou pas les cloisons ne change rien à la SRT...
Donc pourquoi lorsqu'on supprime les cloisons le BBIO et CEP varient...
Pour le calcul RT2012.
La SRT comprend les emprises des cloisons donc supprimer ou pas les cloisons ne change rien à la SRT...
Donc pourquoi lorsqu'on supprime les cloisons le BBIO et CEP varient...
Sébastien
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cloisons intérieures dans logement
La définition officielle de la SRT en logement pour la RT2012 est disponible ici.
Avec ou sans cloisons intérieure, la SRT sera donc calculée de la même manière.
Non.
Avec ou sans cloisons intérieure, la SRT sera donc calculée de la même manière.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Expert
- Messages : 124
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
Re: Cloisons intérieures dans logement
Oui mais pourquoi le calcul RT2012 est plus favorable en supprimant le cloisonnement intérieur ?
Cela augmente la SHAB mais comment intervient la SHAB dans le calcul RT (à part calcul des 1/6 de vitrage)?
Cela augmente la SHAB mais comment intervient la SHAB dans le calcul RT (à part calcul des 1/6 de vitrage)?
Sébastien
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cloisons intérieures dans logement
Via les scénarios conventionnel de RT qui s'appliquent par m² de shab.
Via également l'inertie calculée automatiquement qui sera différente avec ou sans modélisation des parois intérieures.
Via également l'inertie calculée automatiquement qui sera différente avec ou sans modélisation des parois intérieures.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Cloisons intérieures dans logement
Est ce que vous êtes en inertie par classe ? Ou en inertie EN 13786 ?Psi Thermique a écrit : ↑12 févr. 2020 16:38 Donc pourquoi lorsqu'on supprime les cloisons le BBIO et CEP varient...
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cloisons intérieures dans logement
Vérifier également vos parois intérieures car si il s'agit de mur de refend (et pas de cloisons légères), les ponts thermiques associés peuvent également avoir beaucoup d'influence.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Expert
- Messages : 124
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
Re: Cloisons intérieures dans logement
Oui inertie EN 13786.
Effectivement si les scénarios dépendent de la SHAB tout s'explique.
Effectivement si les scénarios dépendent de la SHAB tout s'explique.
Sébastien
-
- Omniscient
- Messages : 757
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: Cloisons intérieures dans logement
Ah ben oui du coup ya 2 raisons qui font changer les résultats. Si la SHAB n'est pas la même, les besoins changent.Psi Thermique a écrit : ↑14 févr. 2020 11:11 Oui inertie EN 13786.
Effectivement si les scénarios dépendent de la SHAB tout s'explique.
Et si vous êtes en inertie 13786, l'inertie va changer si vous ne dessinez pas les cloisons (et elle sera fausse du coup)