Bonjour,

quelqu'un saurait-il s'il est nécessaire de saisir un contact VS détaillé en RT, si on impose le Up d'un plancher sur VS dont la valeur est donnée par un avis technique (exemple de plancher Equatio VS de Rector) ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Redondance entre donnée Up et contact de plancher ?

Message par Régis » 27 mai 2020 09:38

Il faudrait savoir si cet avis technique a été donné pour une prise en compte avec un contact extérieur, sol ou vide sanitaire.
En effet, il y a forcément un contact à considérer.
Forcer la valeur de Up, oui c'est possible surtout si on a un avis technique qui nous permet de justifier ces valeurs.