confort d'été : pas d'ouverture vs toujours ouvert

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

confort d'été : pas d'ouverture vs toujours ouvert

Message par jogocon » 13 janv. 2020 15:26

Bonjour,

J'ai fait quelques tests et apparemment pleiades ne prends pas en compte l'ouverture des fenêtres pour le calcul de comfort d'été de la NF EN 15 251 et GIVONI,

On ne peut pas, du coup, valoriser l'ouverture des fenêtres ou c'est un bug ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: confort d'été : pas d'ouverture vs toujours ouvert

Message par Régis » 14 janv. 2020 15:17

Si, mais il faut passer par le calcul aéraulique.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre