Message par Jacalouest » 11 févr. 2020 18:06

Bonjour,

J'aimerais simuler l'usage d'une cheminée ouverte à bois bûche (sur mur donnant sur l'extérieur) pour une grande pièce de hauteur ss plafond inférieur à 4m.

Pour la description de l'émetteur, j'ai pris un émetteur en STD qui s'apparente à un poêle buche à régulation manuelle
==> variation spatial est de 1.4°C
==> la variation temporelle est de 2.5°C

Est-ce correct ?

La part convective n'a pas d'intérêt en STD, elle est laissé à 0%

Par contre, comme la cheminée donne sur un mur pierre de 50cm non isolé donnant sur l'extérieure, j'ai intégré une perte au dos de l'émetteur de 25% (utilisation de la calculette adaptée ?)

Est-ce correct ?

Et enfin j'ai rajouté un générateur associée à l'émetteur
J'ai pris un générateur à combustion de type "poêle ou insert" / "Insert à bois" / "Bois bûche"
En intégrant une puissance type et un rendement faible
Et j'ai un souis avec le rendement car un foyer bois ouvert à un rendement médiocre (<20%) mais il m'est impossible de rentrer un rendement PCI à puissance nominale inférieur à 40%.

Comment remédier à ce problème ?
Avez vous une solution pour ce type de générateur/émetteur ?

Merci de vos retours.
GAUTIER Jacques

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Emetteur et Générateur de type Foyer Bois Ouvert ?

Message par Régis » 12 févr. 2020 17:01

A priori, votre cheminée n'a pas de système de régulation.
Dans ce cas, il ne peut donc pas y avoir d'incertitude sur la régulation car il n'y a pas du tout de régulation.
Le mieux est alors de prendre en compte cette cheminée via un scénario de puissance dissipée.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jacalouest
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 12 avr. 2010 09:15
Localisation : Rennes (35)

Re: Emetteur et Générateur de type Foyer Bois Ouvert ?

Message par Jacalouest » 12 févr. 2020 17:30

Merci pour votre retour.

Sans doute mais comment créer ce scénario ? Quelle puissance injecter ? Quelle fluctuation intégrer ?
Et comment en déduire ou obtenir la conssommation de bois associée ?
GAUTIER Jacques

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Emetteur et Générateur de type Foyer Bois Ouvert ?

Message par Régis » 13 févr. 2020 13:05

Jacalouest a écrit : 12 févr. 2020 17:30 comment créer ce scénario ?
La méthode de saisie des scénario est décrite ici dans le manuel.
Jacalouest a écrit : 12 févr. 2020 17:30 Quelle puissance injecter ? Quelle fluctuation intégrer ?
Il vous faut effectivement un minimum de données techniques pour pouvoir les saisir.
Quelle puissance avez-vous lorsque vous chargez le foyer de la cheminée ?
Combien reste-t-il une heure après puis 2h après.... ?
A quelle fréquence allez-vous recharger en bois (pour alors récupérer la puissance maxi)?
Quel type de bois allez-vous utiliser (en fonction de l'humidité et du type de bois, il y aura un rendement plus ou moins bon) ?
Jacalouest a écrit : 12 févr. 2020 17:30 Et comment en déduire ou obtenir la consommation de bois associée ?
Je ne sais pas, mais le logiciel ne permet visiblement pas de rentrer dans le détail que vous souhaiteriez et ne sera jamais en mesure de vous indiquer de consommation en bois.

Le logiciel est en mesure de prendre en compte des systèmes pour lesquels on dispose des caractéristiques techniques.
Pour une cheminée sans aucune donnée technique, il n'est pas possible d'avoir le détail que vous attendez.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jacalouest
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 12 avr. 2010 09:15
Localisation : Rennes (35)

Re: Emetteur et Générateur de type Foyer Bois Ouvert ?

Message par Jacalouest » 19 févr. 2020 13:46

Bonjour,

Merci pour votre retour.
Et effectivement, j'en viens à la même conclusion que vous.
GAUTIER Jacques