T°sol profond

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

T°sol profond

Message par jdpjav » 12 mars 2020 20:40

Bonjour,
Sauf erreur P+C considère la température du sol profond, à 10 m, comme étant la moyenne annuelle de l'air extérieur + 2 °K.
Ce mode de calcul a t-il évolué ces temps-ci ?

Car pour la station du Pack Meteonorm de "26-Drôme-Ancone-Moyen", le calcul de la Text° moyenne donne 13,17°C, donc sol profond à ~15,2 °C, alors que P+C affiche 16 °C.
Est-ce un bug ? le résultat d'une valeur plus pertinente que la majoration de 2 °K ?

Merci de votre avis.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: T°sol profond

Message par Régis » 13 mars 2020 10:06

jdpjav a écrit : 12 mars 2020 20:40 P+C considère la température du sol profond, à 10 m, comme étant la moyenne annuelle de l'air extérieur + 2 °K.
Ce mode de calcul a t-il évolué ces temps-ci ?
Oui, c'est bien ça.
Non, ce calcul n'a pas évolué.
jdpjav a écrit : 12 mars 2020 20:40 Car pour la station du Pack Meteonorm de "26-Drôme-Ancone-Moyen", le calcul de la Text° moyenne donne 13,17°C, donc sol profond à ~15,2 °C, alors que P+C affiche 16 °C.
Est-ce un bug ? le résultat d'une valeur plus pertinente que la majoration de 2 °K ?
Le logiciel prend également en compte le delta d'altitude entre la station météo et le projet pour appliquer une correction de 0.6°C tout les delta de 100m.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: T°sol profond

Message par jdpjav » 13 mars 2020 10:27

Merci Régis,

Votre deuxième info (prise en compte de l'altitude) renforce mon questionnement.
Pour le cas particulier que je cite, les données Météonorm sont issues d'une station à l'altitude 74 m, et le site du projet est à 274 m. J'ai donc appliqué une correction d'altitude de 200 m qui aurait dû abaissée la Tsol° au-dessous de la moyenne annuelle de la station. Et ce n'est pas le cas ...
Plus encore, je constate que changer l'altitude sur le modeleur ne change en rien la Tsol° ???

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: T°sol profond

Message par Régis » 13 mars 2020 10:44

Pouvez-vous me transmettre par mail votre dossier de résultats et vos données météo par mail pour analyse ? En précisant l'endroit ou vous regardez ces température.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: T°sol profond

Message par jdpjav » 13 mars 2020 11:36

Ok Régis je vous transmets cela.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: T°sol profond

Message par Régis » 16 mars 2020 11:15

La prise en compte de la température du sol n'applique pas de correction lié au delta d'altitude.
Pour connaitre la température du sol prise en compte, il faut faire la moyenne annuelle de la température de l'air (sans correction issu du delta d'altitude=) et ajouter 2°C.
Dans votre cas, on retrouve 15.922°C affichés à 16°C dans l'interface du logiciel.
La moyenne annuelle de l'air extérieur étant de 13.922°C (sans correction lié au delta d'altitude).
Régis Bacabara