Bonjour,
Sauf erreur P+C considère la température du sol profond, à 10 m, comme étant la moyenne annuelle de l'air extérieur + 2 °K.
Ce mode de calcul a t-il évolué ces temps-ci ?
Car pour la station du Pack Meteonorm de "26-Drôme-Ancone-Moyen", le calcul de la Text° moyenne donne 13,17°C, donc sol profond à ~15,2 °C, alors que P+C affiche 16 °C.
Est-ce un bug ? le résultat d'une valeur plus pertinente que la majoration de 2 °K ?
Merci de votre avis.
T°sol profond
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: T°sol profond
Oui, c'est bien ça.
Non, ce calcul n'a pas évolué.
Le logiciel prend également en compte le delta d'altitude entre la station météo et le projet pour appliquer une correction de 0.6°C tout les delta de 100m.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: T°sol profond
Merci Régis,
Votre deuxième info (prise en compte de l'altitude) renforce mon questionnement.
Pour le cas particulier que je cite, les données Météonorm sont issues d'une station à l'altitude 74 m, et le site du projet est à 274 m. J'ai donc appliqué une correction d'altitude de 200 m qui aurait dû abaissée la Tsol° au-dessous de la moyenne annuelle de la station. Et ce n'est pas le cas ...
Plus encore, je constate que changer l'altitude sur le modeleur ne change en rien la Tsol° ???
Votre deuxième info (prise en compte de l'altitude) renforce mon questionnement.
Pour le cas particulier que je cite, les données Météonorm sont issues d'une station à l'altitude 74 m, et le site du projet est à 274 m. J'ai donc appliqué une correction d'altitude de 200 m qui aurait dû abaissée la Tsol° au-dessous de la moyenne annuelle de la station. Et ce n'est pas le cas ...
Plus encore, je constate que changer l'altitude sur le modeleur ne change en rien la Tsol° ???
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: T°sol profond
Pouvez-vous me transmettre par mail votre dossier de résultats et vos données météo par mail pour analyse ? En précisant l'endroit ou vous regardez ces température.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: T°sol profond
Ok Régis je vous transmets cela.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: T°sol profond
La prise en compte de la température du sol n'applique pas de correction lié au delta d'altitude.
Pour connaitre la température du sol prise en compte, il faut faire la moyenne annuelle de la température de l'air (sans correction issu du delta d'altitude=) et ajouter 2°C.
Dans votre cas, on retrouve 15.922°C affichés à 16°C dans l'interface du logiciel.
La moyenne annuelle de l'air extérieur étant de 13.922°C (sans correction lié au delta d'altitude).
Pour connaitre la température du sol prise en compte, il faut faire la moyenne annuelle de la température de l'air (sans correction issu du delta d'altitude=) et ajouter 2°C.
Dans votre cas, on retrouve 15.922°C affichés à 16°C dans l'interface du logiciel.
La moyenne annuelle de l'air extérieur étant de 13.922°C (sans correction lié au delta d'altitude).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES