Dim Clim Méthode RTS

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Psi Thermique
Expert
Messages : 124
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Dim Clim Méthode RTS

Message par Psi Thermique » 14 nov. 2018 17:51

Bonjour à tous,
j'ai des remarques sur mes études de bilan de clim sur le fait de la somme des bilans des apports des locaux est presque égale au max global de mon bâtiment.
Il est vrai qu'un local à l'est ou à l'ouest n'a pas les mêmes apports solaires au même moment. Cependant avec la méthode RTS j'ai le max de tous mes locaux à la même heure...
Je me dis que la méthode RTS prend en compte l'inertie et lisse donc les températures ? ou pas ?
Sébastien

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Dim Clim Méthode RTS

Message par Régis » 15 nov. 2018 14:19

Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre