Bonjour,
Je reviens sur le sujet des bâtiments constitués sur des demi-niveaux, déjà abordé ici pour les épaisseurs de planchers :
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... eau#p17877
Ma question concerne les fenêtres. Afin de prendre en compte les 2 niveaux par étage de mon bâtiment, j'ai modélisé 2 niveaux Pléiades par "étage réel", en cochant des planchers "ouverts" sur le 2ème niveau. Mais pour mettre des fenêtres, je dépasse la hauteur de mes demi-niveaux. J'ai donc décoché le "contrôle des hauteurs" mais sur la 3D, la fenêtre n'apparaît pas en entier : elle n'apparaît que sur le premier demi-niveau.
=> Est-ce donc juste un bug d'affichage ou la modélisation ne compte-t-elle des déperditions que sur une moitié de fenêtre ? Voire, comptabilise-t-elle les déperditions d'une fenêtre entière en plus de la surface de murs sur le 2ème demi-niveau ?
J'espère que ma question n'est pas trop confuse... merci !
Demi-niveau et fenêtres
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Demi-niveau et fenêtres
Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Demi-niveau et fenêtres
En effet... mea culpa, j'aurais pu voir !
Merci !
Merci !
Re: Demi-niveau et fenêtres
Petite question complémentaire : afin que le calcul fonctionne et prenne bien en compte les apports des fenêtres, il faut que la surface de la fenêtre soit inférieure à la surface de la paroi à laquelle on l'attribue. Comment fait-on lorsque ce n'est pas le cas : faut-il créer 2 "morceaux de fenêtres" et l'attribuer aux deux demi-niveaux constituant le niveau complet ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Demi-niveau et fenêtres
Oui, c'est bien ça : il faut découper la fenêtre.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Demi-niveau et fenêtres
Bonjour,
J'ai créé des fenêtres qui s'étendent sur deux demi-niveaux. Je voudrais confirmer deux points :
- sur le manuel je lis : "La visualisation 3D permet de vérifier que l'affectation d'ouverture au dessus du niveau s'effectue correctement." Les fenêtres doivent-elles bien apparaître entières ? Ce n'est pas le cas chez moi. Et quand je n'affiche pas le demi niveau supérieur j'ai des fenêtres fantômes qui apparaissent, voir image.
- le calcul de dimensionnement chauffage m'indique que "une ouverture dont la hauteur est supérieure à celle de la paroi. Elle a été corrigée de -0.7 m ." Il semblerait donc que la fenêtre n'est pas considérée entière. Est-ce normal ?
Que faire ?
D'avance merci,
Julien.
J'ai créé des fenêtres qui s'étendent sur deux demi-niveaux. Je voudrais confirmer deux points :
- sur le manuel je lis : "La visualisation 3D permet de vérifier que l'affectation d'ouverture au dessus du niveau s'effectue correctement." Les fenêtres doivent-elles bien apparaître entières ? Ce n'est pas le cas chez moi. Et quand je n'affiche pas le demi niveau supérieur j'ai des fenêtres fantômes qui apparaissent, voir image.
- le calcul de dimensionnement chauffage m'indique que "une ouverture dont la hauteur est supérieure à celle de la paroi. Elle a été corrigée de -0.7 m ." Il semblerait donc que la fenêtre n'est pas considérée entière. Est-ce normal ?
Que faire ?
D'avance merci,
Julien.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Demi-niveau et fenêtres
Oui.
Lorsque l'on recharge un projet fait avant la version 5.19.9.0 du logiciel, alors l'option correspondante n'est pas prise en compte. Il vous faut donc vous assurer qu'elle est bien cochée. Sur les nouveaux projet, cette option est cochée par défaut.jhardy a écrit : ↑03 déc. 2019 10:35 Ce n'est pas le cas chez moi. Et quand je n'affiche pas le demi niveau supérieur j'ai des fenêtres fantômes qui apparaissent, voir image.
- le calcul de dimensionnement chauffage m'indique que "une ouverture dont la hauteur est supérieure à celle de la paroi. Elle a été corrigée de -0.7 m ." Il semblerait donc que la fenêtre n'est pas considérée entière. Est-ce normal
Ici la page correspondante du manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Demi-niveau et fenêtres
Bonjour,
C'est exactement ça, j'avais créé le projet avec une version antérieure, tout est en ordre après avoir activé l'option.
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Julien.
C'est exactement ça, j'avais créé le projet avec une version antérieure, tout est en ordre après avoir activé l'option.
Merci beaucoup pour la réponse rapide.