Dimensionnement ECS

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Caeli
Omniscient
Messages : 721
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Dimensionnement ECS

Message par Caeli » 07 mars 2016 11:38

Bonjour,

Je travaille sur un projet collectif avec un BE fluide ou nous avons besoin de dimensionner les besoins d'ECS.
Quand je rentre dans mes scénarios les même hypothèses de calcul qu'eux (ici 20 l/h/appart en conso max) les appels de puissance STD me donnent 140 Kw quand eux sont à 262 Kw...

Alors sur le fond ca ne serait pas la première fois qu'un méthode statique d dimensionnement aboutisse a des sur-dimensionnement, mais je voudrai être sur de mon cout.

Avez-vous déjà constater cela et comment procédez-vous?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Re: Dimensionnement ECS

Message par Nico.Naud » 14 avr. 2016 12:48

Bonjour Caeli,
En principe, la modélisation des systèmes sous P+C (dont l'ECS) fait appel à une méthode statique au pas horaire, et non une méthode dynamique. Donce je ne pense pas que cela vienne de là.
Vu l'ordre de grandeur de la différence je pencherais plutôt vers une différence de foisonnement. Est-ce que vous avez les mêmes hypothèses en termes de profil de puisage ?
Vérifie aussi les pertes statiques (stockage et distribution)
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin