Rapport FLJ - identification des locaux et exigence particulière

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Rapport FLJ - identification des locaux et exigence particulière

Message par olivir » 17 oct. 2022 11:10

Bonjour,

Le rapport n'est pas très clair quand on a fait le choix d'une exigence particulière. Par exemple, j'avais choisi l'exigence Mediathèque Cauderan / Hall d'accueil sur un projet, le MOA a cru… que je m'étais trompé de dossier.

Pourriez-vous rendre plus distinct le local étudié et la référence d'exigence ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Rapport FLJ - identification des locaux et exigence particulière

Message par Régis » 19 oct. 2022 10:27

Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs via le ticket 6871 pour les futures évolutions.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de cette remarque.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre